Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 19 июл 2011, 12:10
masterroofer
Заканчиваем объект, материалы используем Дельта Вент Н и Дельта Рефлекс,
Первый раз за все время работы столкнулись с тем, что отделочники отказываются штукатурить пароизоляцию выпущенную на 10 см. во внутреннее помещение и приклеенную двухсторонним скотчем к кирпичной кладке. В одной комнате уже умудрились обрезать пароизоляцию.
Аргумент такой - штукатурка на пароизоляции держаться не будет, они везде так отрезают.
Если у Вас есть какой то источник, где аргументированно сказано, что штукатурить надо поверх пленки или что обрезать пленку нельзя или что то еще в этом роде - буду очень признателен.
Доказывать голосом не хочу, а заказчик хочет услышать наши аргументы.
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 19 июл 2011, 22:39
Zima
masterroofer писал(а):
Аргумент такой - штукатурка на пароизоляции держаться не будет, они везде так отрезают.
Если у Вас есть какой то источник, где аргументированно сказано, что штукатурить надо поверх пленки или что обрезать пленку нельзя или что то еще в этом роде - буду очень признателен.
Доказывать голосом не хочу, а заказчик хочет услышать наши аргументы.
Присоединяюсь к вопросу. Да ещё в случае использования "прижимной планки" (если не TIXX проклеено - по Дёркен)?
Она (штукатурка) там действительно будет плохо держаться - с течением времени забубнит и начнёт лопаться и высыпаться.
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 20 июл 2011, 10:02
Нестеров
Коллеги, сижу на чемоданах и жду такси в аэропорт, но всё же отвечу на вопрос.
Варианты примыканий пароизоляции под штукатурку:
1. По линии примыкания механически закрепить штукатурную стеклосетку (под тонкую штукатурку) или металлическую сетку для цементной штукатурки. Насколько я помню, ширина такой сетки д.б. около 20 см, с напуском 10 см на пароизоляцию.
2. Использовать ленту DELTA-FLEXX-BAND шириной 100 мм. Она имеет основу из нетканого полипропилена, на которой прекрасно держится тонкая штукатурка.
Ссылок на старые отечественные нормативы я не знаю, скорее всего их просто не существует.
Европейские: DIN-4108.
Единственный действующий и имеющий силу документ - новый Стандарт организации ООО ДЁРКЕН, где такие требования прописаны. СТО вступил в силу в июле этого года.
Согласно Закону РФ о техническом регулировании в случае, если по новым материалам не существует нормативных актов (СНиП, СП, ГОСТ и т.п.), Стандарт организации полностью заменяет эти документы.
За подробной информацией в моё отсутствие обращайтесь к инженеру ООО ДЁРКЕН Александру Никишину +7 499 272-4803.
Всё, приехала машина, я вернусь в следующий четверг.
Успешной работы!
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 19 мар 2014, 20:18
Mark
А не получается ли парник внутри помещения при такой высококачественной пароизоляции??? Ведь полностью замкнутый контур!? Термос..
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 22 мар 2014, 00:35
Нестеров
Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 22 мар 2014, 23:34
Mark
Нестеров писал(а):Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Ну зимой через окна особо не проветришь! а приточно-вытяжная в загородных домах думаю далеко не во всех есть..
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 26 мар 2014, 11:42
Alexey
Mark писал(а):Нестеров писал(а):Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Ну зимой через окна особо не проветришь! а приточно-вытяжная в загородных домах думаю далеко не во всех есть..
У всех современных окон есть режим проветривания.
Мы же не говорим тут про старые дачи постройки 60-80-ых годов?
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 18 июн 2014, 15:50
ЕвгенийОС
Как понял из прочитанного на различных форумах, одно из самых слабых мест это примыкание пароизоляции изнутри к стенам и стыковка между собой!?
Какие материалы считаются самыми лучшими для решения данной проблемы, чтобы раз и навсегда решить вопрос!???
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 19 июн 2014, 15:19
Koshalot
Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 22 июн 2014, 15:28
ЕвгенийОС
Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
А есть конкретные варианты какие лучше или они все одинаковые???
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 24 июн 2014, 00:32
Нестеров
Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 25 июн 2014, 19:33
The Roofer
Нестеров писал(а):Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Так товарищ вроде наоборот за ленты и против скотча..!?
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 01 июл 2014, 10:20
Koshalot
Нестеров писал(а):Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Не рекомендую Скотчи.
Со скотчем на мой взгляд работать сложнее, потому как она не прощает ошибок. Если к пленке прилипла, то уже не отдерешь и могут получаться складки..
Битумная лента держит не хуже, а вот в монтаже проще
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 01 сен 2014, 12:20
ЕвгенийОС
Контур пароизоляции хорошо замыкаем, но все равно в пленке делаем дырки при устройстве подшивки потолка и скатов!? Ими (дырками) пренебрегаем? но тогда смысл стремиться к идеальному контуру пароизоляции какой!?
Re: Замыкание контура пароизоляции
Добавлено: 09 мар 2015, 22:32
ЕвгенийОС
ЕвгенийОС писал(а):Контур пароизоляции хорошо замыкаем, но все равно в пленке делаем дырки при устройстве подшивки потолка и скатов!? Ими (дырками) пренебрегаем? но тогда смысл стремиться к идеальному контуру пароизоляции какой!?
Свежий пример, когда на объекте, который сдаем, отделочники уже успели буквально изрешетить пароизоляцию. И что с такими делать?