Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение masterroofer »

Заканчиваем объект, материалы используем Дельта Вент Н и Дельта Рефлекс,
Первый раз за все время работы столкнулись с тем, что отделочники отказываются штукатурить пароизоляцию выпущенную на 10 см. во внутреннее помещение и приклеенную двухсторонним скотчем к кирпичной кладке. В одной комнате уже умудрились обрезать пароизоляцию.
Аргумент такой - штукатурка на пароизоляции держаться не будет, они везде так отрезают.
Если у Вас есть какой то источник, где аргументированно сказано, что штукатурить надо поверх пленки или что обрезать пленку нельзя или что то еще в этом роде - буду очень признателен.
Доказывать голосом не хочу, а заказчик хочет услышать наши аргументы.
Zima
Специалист
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 12:27

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Zima »

masterroofer писал(а): Аргумент такой - штукатурка на пароизоляции держаться не будет, они везде так отрезают.
Если у Вас есть какой то источник, где аргументированно сказано, что штукатурить надо поверх пленки или что обрезать пленку нельзя или что то еще в этом роде - буду очень признателен.
Доказывать голосом не хочу, а заказчик хочет услышать наши аргументы.
Присоединяюсь к вопросу. Да ещё в случае использования "прижимной планки" (если не TIXX проклеено - по Дёркен)?

Она (штукатурка) там действительно будет плохо держаться - с течением времени забубнит и начнёт лопаться и высыпаться.
Аватара пользователя
Нестеров
Консультант
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 01 апр 2010, 23:22
Контактная информация:

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Нестеров »

Коллеги, сижу на чемоданах и жду такси в аэропорт, но всё же отвечу на вопрос.
Варианты примыканий пароизоляции под штукатурку:
1. По линии примыкания механически закрепить штукатурную стеклосетку (под тонкую штукатурку) или металлическую сетку для цементной штукатурки. Насколько я помню, ширина такой сетки д.б. около 20 см, с напуском 10 см на пароизоляцию.
2. Использовать ленту DELTA-FLEXX-BAND шириной 100 мм. Она имеет основу из нетканого полипропилена, на которой прекрасно держится тонкая штукатурка.

Ссылок на старые отечественные нормативы я не знаю, скорее всего их просто не существует.
Европейские: DIN-4108.

Единственный действующий и имеющий силу документ - новый Стандарт организации ООО ДЁРКЕН, где такие требования прописаны. СТО вступил в силу в июле этого года.
Согласно Закону РФ о техническом регулировании в случае, если по новым материалам не существует нормативных актов (СНиП, СП, ГОСТ и т.п.), Стандарт организации полностью заменяет эти документы.

За подробной информацией в моё отсутствие обращайтесь к инженеру ООО ДЁРКЕН Александру Никишину +7 499 272-4803.

Всё, приехала машина, я вернусь в следующий четверг.
Успешной работы!
Вложения
Штукатурная сетка + REFLEX
Штукатурная сетка + REFLEX
Второй вариант с FLEXX-BAND, <br />шаг 1 + наклейка ленты
Второй вариант с FLEXX-BAND,
шаг 1 + наклейка ленты
Шаг 2 - дополнительное крепление гвоздями
Шаг 2 - дополнительное крепление гвоздями
Flexx 3.jpg (8.98 КБ) 53273 просмотра
Шаг 3 - грунтование перед нанесением штукатурки
Шаг 3 - грунтование перед нанесением штукатурки
Flexx 4.jpg (7.93 КБ) 53273 просмотра
Шаг 4 - нанесение тонкой штукатурки
Шаг 4 - нанесение тонкой штукатурки
Mark
Интересующийся
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 10:54

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Mark »

А не получается ли парник внутри помещения при такой высококачественной пароизоляции??? Ведь полностью замкнутый контур!? Термос..
Аватара пользователя
Нестеров
Консультант
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 01 апр 2010, 23:22
Контактная информация:

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Нестеров »

Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Mark
Интересующийся
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 10:54

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Mark »

Нестеров писал(а):Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Ну зимой через окна особо не проветришь! а приточно-вытяжная в загородных домах думаю далеко не во всех есть..
Аватара пользователя
Alexey
Кровельщик
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 23:26

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Alexey »

Mark писал(а):
Нестеров писал(а):Помещение для постоянного проживания должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
В домах с непостоянным проживанием (коттеджах) допускается проветривание через окна.
Ну зимой через окна особо не проветришь! а приточно-вытяжная в загородных домах думаю далеко не во всех есть..
У всех современных окон есть режим проветривания.
Мы же не говорим тут про старые дачи постройки 60-80-ых годов?
ЕвгенийОС
Специалист
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 11:13

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение ЕвгенийОС »

Как понял из прочитанного на различных форумах, одно из самых слабых мест это примыкание пароизоляции изнутри к стенам и стыковка между собой!?
Какие материалы считаются самыми лучшими для решения данной проблемы, чтобы раз и навсегда решить вопрос!???
Koshalot
Кровельщик
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 20:44

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Koshalot »

Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
ЕвгенийОС
Специалист
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 11:13

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение ЕвгенийОС »

Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!
А есть конкретные варианты какие лучше или они все одинаковые???
Аватара пользователя
Нестеров
Консультант
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 01 апр 2010, 23:22
Контактная информация:

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Нестеров »

Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!

Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Аватара пользователя
The Roofer
Мастер
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 09:56

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение The Roofer »

Нестеров писал(а):
Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!

Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Так товарищ вроде наоборот за ленты и против скотча..!?
Koshalot
Кровельщик
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 20:44

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение Koshalot »

Нестеров писал(а):
Koshalot писал(а):Рекомендую битумную двухстороннюю ленту.
Ни в коем случае не скотчи!

Пожалуйста, обоснуйте, почему не рекомендуете ленты.
Не рекомендую Скотчи.

Со скотчем на мой взгляд работать сложнее, потому как она не прощает ошибок. Если к пленке прилипла, то уже не отдерешь и могут получаться складки..
Битумная лента держит не хуже, а вот в монтаже проще
ЕвгенийОС
Специалист
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 11:13

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение ЕвгенийОС »

Контур пароизоляции хорошо замыкаем, но все равно в пленке делаем дырки при устройстве подшивки потолка и скатов!? Ими (дырками) пренебрегаем? но тогда смысл стремиться к идеальному контуру пароизоляции какой!?
ЕвгенийОС
Специалист
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 11:13

Re: Замыкание контура пароизоляции

Непрочитанное сообщение ЕвгенийОС »

ЕвгенийОС писал(а):Контур пароизоляции хорошо замыкаем, но все равно в пленке делаем дырки при устройстве подшивки потолка и скатов!? Ими (дырками) пренебрегаем? но тогда смысл стремиться к идеальному контуру пароизоляции какой!?
Свежий пример, когда на объекте, который сдаем, отделочники уже успели буквально изрешетить пароизоляцию. И что с такими делать?