Страница 1 из 1

Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 19 сен 2012, 07:25
microunder
Подскажите в чем моя проблема. После сборки стропильной системы накрыли ее пленкой от JUTA. Вроде все, как и по технологии сделали, и отдушину прорезали, и каждый свес подшит, вот только прошел дождь, и стропила начали мокреть. Нормально ли это и что мне теперь делать?

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 19 сен 2012, 20:15
Dachinspektor
Рекомендую, под контробрешетку подкладывать уплотнительную ленту. Например лента DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная лента для контробрешѐтки. Советую вам прочитать статьи от г-на Нестерова, там все подробно написано.

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 20 сен 2012, 11:37
шоводом
Надо знать какой у вас уклон крыши. У этого производителя есть несколько видов пленок и каждый рассчитан на свои условия эксплуатации. Как вариант вы подобрали не тот тип и нахлест полосы слишком короткий, поэтому часть влаги смогла попасть на стропила.

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 21 сен 2012, 09:15
Absenter
microunder писал(а):Подскажите в чем моя проблема. После сборки стропильной системы накрыли ее пленкой от JUTA. Вроде все, как и по технологии сделали, и отдушину прорезали, и каждый свес подшит, вот только прошел дождь, и стропила начали мокреть. Нормально ли это и что мне теперь делать?
Главное здесь сделать поверхностное натяжение пленки, если она прикасается к основанию, то нарушаются гидроизоляционные свойства. В общем, сделайте зазор на подкладках, и будет вам везде сухо, так как стропила начнут вентилироваться.

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 23 сен 2012, 23:28
Нестеров
Absenter писал(а):..Главное здесь сделать поверхностное натяжение пленки, если она прикасается к основанию, то нарушаются гидроизоляционные свойства. В общем, сделайте зазор на подкладках, и будет вам везде сухо, так как стропила начнут вентилироваться.
Вы говорите о туристических палатках производства СССР середины прошлого века или о современных подкровельных диффузионных мембранах???
Забавно Вас читать....

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 12 окт 2012, 21:30
Koshalot
Нестеров писал(а): Вы говорите о туристических палатках производства СССР середины прошлого века или о современных подкровельных диффузионных мембранах???
Забавно Вас читать....
Современные пленки тоже бывают разные.
А чего это Вы такой комплимент Юте отвесили назвав современной подкровельной диффузионной мембраной? :lol:

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 13 окт 2012, 19:01
Нестеров
У Juta действительно есть хорошие дифмембраны, я, например, не слышал о проблемах с их качеством.

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 14 окт 2012, 00:10
Koshalot
Нестеров писал(а):У Juta действительно есть хорошие дифмембраны, я, например, не слышал о проблемах с их качеством.
Честно говоря слово пленка у меня с мембраной не связываются никак. Автор темы написал, что использовал пленки Юта.
Не полинился и зашел на их сайт. И там раздел даже называется "Гидроизоляционные пленки и мембраны"
Т.е. Дифузионная пленка, а не мембрана обсуждается. А это смею думать принципиальный вопрос для решения проблемы...

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 14 окт 2012, 12:24
Нестеров
Koshalot, в этой теме главный вопрос - уплотнение гвоздей, которыми прибиты обрешётка и к/о.
Не имеет значение, какой гидроизоляционный материал - диффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка - и, соответственно, какая схема вентиляции (с 1 или двумя вентзазорами).

Что касается терминологии, то я рекомендую придерживаться Регламента ZVDH, где все подкровельные гидроизоляционные материалы для скатных крыш поделены на два типа:
1. Диффузионно открытые мембраны/плёнки/слои, которые выводят водяной пар за счёт диффузии.
2. Конвекционные мембраны/плёнки/слои, которые применяются в конструкциях с двумя вентзазорами, и влага выводится за счёт конвективного движения воздуха.

Что касается уважаемых коллег из Эффект-Эко, то с их "лёгкой руки" микроперфорированные плёнки и Silver многие называют "диффузными".

Re: Избыточная влага в стропильной системе

Добавлено: 14 окт 2012, 23:55
Koshalot
Нестеров писал(а):Koshalot, в этой теме главный вопрос - уплотнение гвоздей, которыми прибиты обрешётка и к/о.
Не имеет значение, какой гидроизоляционный материал - диффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка - и, соответственно, какая схема вентиляции (с 1 или двумя вентзазорами).

Что касается терминологии, то я рекомендую придерживаться Регламента ZVDH, где все подкровельные гидроизоляционные материалы для скатных крыш поделены на два типа:
1. Диффузионно открытые мембраны/плёнки/слои, которые выводят водяной пар за счёт диффузии.
2. Конвекционные мембраны/плёнки/слои, которые применяются в конструкциях с двумя вентзазорами, и влага выводится за счёт конвективного движения воздуха.

Что касается уважаемых коллег из Эффект-Эко, то с их "лёгкой руки" микроперфорированные плёнки и Silver многие называют "диффузными".
Пожалуй не соглашусь с Вами по всем вопросам.
1. Совершенно не факт, что пролема в улотнении гвоздей? Ведь мы не знаем ни уклона, ни как уложена пленка. Проклеена ли она и т.д.
2. В зависимости от того какая именна гидроизоляция уложена, пропускаемость влаги в обе стороны может различаться.
3. Регламент упомянутый возможно и хорош. Но за несколько лет работы словосочетание "конвекционная мембрана..." слышу впервые. Может все-таки пользовать теми терминами, что уже активно используются в России? Сразу скажу что дифузионный применительно к Сильверу тоже не слышал.