Polusha писал(а):
Так что, получается мы должны верить на слово только производителям материала? А если они завышают характеристики своего продукта?
Это смотря какие показатели Вы собираетесь принять за основу. Показатели определяются на основе методик, которые выводятся из методических указаний и лаборатороной базы. В России они пока остаются пришедшими из СССР. Кроме того не все показатели обязательны для декларирования. Например, такие суперважные показатели как сорбционная влажности и сорбционное увлажнение не являются обязательными к декларированию, хотя в теплоизоляционных системах, закрытых пленками с большим (ударение на последнем слоге) сопротивлением паропроницанию именно эти показтели опрелделяют долговечность материалов.
Давайте я попробую пояснить:
В жилом доме всегда есть так называемые влагопоступления. Бытовые, строительные и т.п. Эти влагопоступления в отопительный сезон обуславливают явление диффузии водяного пара.Побудительной силой для диффузия водяного пара является разница парциальных давлений . Диффузия водяного пара в отопительный период направлена изнутри наружу, то есть из отапливаемого помещения на улицу.
На определенном участке (в конструкции это конкретный участок – плоскость) эти движущиеся в массиве конструкции водяные пары охлаждаются, и «выпадают» в виде жидкой влаги (то есть мы достигли «точка росы» и у нас есть плоскость конденсации в конструкции).
А у увлажненного материала теплоизолирующие характеристики всегда хуже, чем у сухого, потому что в порах увеличивается количество воды, теплопроводность которой в 20 раз больше, чем у воздуха.
Зимой, из-за того, что плоскость конденсации находится в конструкции конденсирующаяся влага начинает накапливаться в ней и ухудшает её теплофизические характеристики. В случае применения эффективных теплоизоляторов – эта влага накапливается в утеплителе. Если бы зимняя температура была бы постоянной, то плоскость конденсации начала бы перемещаться постепенно внутрь конструкции по направлению к помещению. Чем ближе к весне, тем стены как бы хуже держат тепло.
В ошибочно запроектированных и построенных конструкциях стена со всеми слоями -теплоизоляционными, несущими и отделочными может настолько увлажниться, что эта стена промерзает насквозь.
В любом случае практически любой материал, примененный в ограждающей конструкции в качестве теплоизолирующего, даже с устройством пароизоляции (если только пароизоляция не металл или стекло), за зимний период накапливает определенное количество влаги, что вызывает определенное ухудшение его теплотехнических характеристик.
Летом же происходит восстановление теплофизических характеристик утеплителя – накопившаяся за зиму влага «уходит» в атмосферу.
Но летом разница парциальных давлений весьма и весьма незначительна. Если теплоизоляция, сама по себе, плохо пропускает водяные пары зимой, как, например, случае с пенополистиролом, то летом она еще хуже отдает влагу назад в атмосферу и получается, что в таких условиях такая теплоизоляция накапливает её. Возникает пародоксальная ситуация, когда материал, несмотря на низкую (малую) паропроницаемость, необходимо, иногда, дополнительно защищать пароизоляцией! Но это, кстати, не означает, что пароизоляцию нужно применять всегда. Кроме этого на способность отдавать и удерживать влагу весьма влияют сорбционные свойства материала.
Соотношение между длительностью отопительного и теплого периодов и значениями абсолютных и средних температур в каждом из периодов собственно и обуславливают скорость и собственно возможность восстановления теплофизических характеристик ограждающей конструкции за теплый - летний период. Если такое восстановление происходит не полностью, то есть за теплый период не вся влага, накопившаяся зимой, покидает конструкцию и выходит наружу – через некоторое время все ошибки становятся видимыми и напрямую влияют на здоровье обитателей таких «нездоровых» помещений. В местах наибольших теплопотерь - углы, проемы и т.д. начинаются процессы выпадения конденсата на внутренней поверхности стен – развиваются грибок, плесень и т.д. А это астма, постоянные респираторные заболевания – ведь относительная влажность таких помещений куда как выше допустимой. Проблему могут значительно усугубить строительные ошибки или изначальные огрехи конструкции, например, когда влажность конструкции повышается и под воздействием внешнего проникновения влаги от осадков – типичный случай: промерзание панельных домов по дефектным швам между панелями.
Таким образом я бы рекомендовал всегда решать вопрос с постоянным проветриванием помещений и устроить как минимум вытяжные вентиляционные каналы для замены воздуха внутри помещений. В общем это более актуально для спален.