Утеплитель Роквул. Намок в форме треугольника с основанием по карнизу шириной метров на 5-6. Видимо вода растикалась от точки прорыва гидроизоляции.Абрамов Дмитрий писал(а):А что за утеплитель и как намок?
Объект мне предлагают взять на реконструкцию. Утеплитель промок в результате прорыва гидроизоляции из-за образовании большого объема льда. Вода на участке 50х80 см промочила полностью утеплитель и пошла по пароизоляции разливаться к карнизу. Утеплитель ниже точки пролива намок на 1,5-2 см снизу. Стропила естественно тоже влажные, но грибка и плесени пока нет. Мембрана лежит прямо на утеплителе - Тайвек Софт.Нестеров писал(а):Громобой, какая схема вентиляции на крыше - с двумя или одним вентзазором?
Насколько сильное и глубокое увлажнение утеплителя, есть ли влага на стропилах?
при подобной ситуации - только полная смена теплоизоляции.Громобой писал(а):Объект мне предлагают взять на реконструкцию. Утеплитель промок в результате прорыва гидроизоляции из-за образовании большого объема льда. Вода на участке 50х80 см промочила полностью утеплитель и пошла по пароизоляции разливаться к карнизу. Утеплитель ниже точки пролива намок на 1,5-2 см снизу. Стропила естественно тоже влажные, но грибка и плесени пока нет. Мембрана лежит прямо на утеплителе - Тайвек Софт.Нестеров писал(а):Громобой, какая схема вентиляции на крыше - с двумя или одним вентзазором?
Насколько сильное и глубокое увлажнение утеплителя, есть ли влага на стропилах?