Непрочитанное сообщение Громобой »

Про цинк-титан слышал много разных отзывов хороших и плохих.
Одна из проблем материала - сложность монтажа в холодную погоду.
Это относится только к монтажу самой кровли или водостоки тоже лучше монтировать в теплую погоду? :?:
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

Громобой писал(а):Про цинк-титан слышал много разных отзывов хороших и плохих.
Одна из проблем материала - сложность монтажа в холодную погоду.
Это относится только к монтажу самой кровли или водостоки тоже лучше монтировать в теплую погоду? :?:
Вы имеете в виду желоба или трубы ? С трубами, в принципе, проблем не существует, а вот желоба все таки лучше монтировать по нормальной погоде. От + 10. Их же еще паять надо - а перегрев на морозе - очень плохая вещь. Легко прожечь.

с уважением
чао
Аватара пользователя
ГИД
Мастер
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 21:55

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение ГИД »

Водосточку можно монтировать зимой если у вас только стандартные углы. Желоба лучше не паять, а клепать, так как при температурном расширении пайка может разорваться, а заклепка нет. Существуют специальные замки для желобов, которые позволяю абсолютно герметизировать стык.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

ГИД писал(а):Водосточку можно монтировать зимой если у вас только стандартные углы. Желоба лучше не паять, а клепать, так как при температурном расширении пайка может разорваться, а заклепка нет. Существуют специальные замки для желобов, которые позволяю абсолютно герметизировать стык.
Если Вы , конечно, создадите температуру выше + 10, то конечно..... можно. Но мы , вроде в России, или в Африке ?
Вроде бы нынешняя зима всем показала, что у нас холодно бывает ! Есть СТАНДАРТНЫЕ правила - если Вы имеете желание сделать кровлю на тот срок , который закладывают фирмы производители , будьте любезны - пользуйтесь только ПРАВИЛАМИ, а не придумывайте ВАШ личный бред !
Желоба из титан цинка подлежат ТОЛЬКО пайке, клепать ЗАПРЕЩЕНО. Чтобы при температурном расширении стыки не рвало - пользуйтесь правильно расположенными компенсаторами. Специальных замков, которые АБСОЛЮТНО герметизируют стык - НЕ СУЩЕСТВУЕТ - при всем уважении к производителям. По нормальному - это заглушки на стыках - только как дизайнерская приблуда. ВСЕ подобные заглушки, вне зависимости от производителей начинают течь через сезон.

Опять меня обвинят в резкости. Прошу прощения. Но не могу терпеть высказывания подобного рода ....
Еще раз прошу прощения.
чао
Аватара пользователя
ГИД
Мастер
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 21:55

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение ГИД »

wolfdemar13!
На каком основании вы возложили на себя обязанности устанавливать правила в монтаже фальцевых кровель? "Есть СТАНДАРТНЫЕ правила, пользуйтесь только ПРАВИЛАМИ, а не придумывайте ВАШ личный бред"
Мне кажется это вы, несете бред и насаждаете пайку везде где только можно, вы что в долях с производителями паяльников? Если другие используют адекватный способ отвечающий русской температурной действительности, это вовсе не значит что он не правильный. Это подтверждают объекты смонтированные нами более 10 лет назад.
В подтверждение своих слов я предлагаю на форуме задать вопрос " Кто в России активно использует пайку при монтаже фальцевых кровель?" и если вы наберете хотя бы четверть своих сторонников, то я готов перед вами извиниться.
И вам на форуме уже делали замечание за резкий тон в общении, если не умеете общаться, то не мешайте другим.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

ГИД писал(а):wolfdemar13!
На каком основании вы возложили на себя обязанности устанавливать правила в монтаже фальцевых кровель? "Есть СТАНДАРТНЫЕ правила, пользуйтесь только ПРАВИЛАМИ, а не придумывайте ВАШ личный бред"
Мне кажется это вы, несете бред и насаждаете пайку везде где только можно, вы что в долях с производителями паяльников? Если другие используют адекватный способ отвечающий русской температурной действительности, это вовсе не значит что он не правильный. Это подтверждают объекты смонтированные нами более 10 лет назад.
В подтверждение своих слов я предлагаю на форуме задать вопрос " Кто в России активно использует пайку при монтаже фальцевых кровель?" и если вы наберете хотя бы четверть своих сторонников, то я готов перед вами извиниться.
И вам на форуме уже делали замечание за резкий тон в общении, если не умеете общаться, то не мешайте другим.
очень постараюсь резко не писать. Еще раз извиняюсь...

Но - не существует " русской температурной действительности ". Физика процессов не имеет национальной американской , немецкой или русской окраски. К сожалению, в России очень РЕДКО используется пайка . Но проблема стоит на другом уровне - отсутствие нормальных паяльников. Электрические - очень плохи. Бензиновые - которыми многие пользуются - это даже не вчерашний, а позопозовчерашний день. А газовые , предлагаемые у нас - вообщем то, тоже не самое хорошее, что надо для работы.

По поводу " стандартных правил " - если Вы монтируете цинк , надеюсь, Вы пользуетесь правилами
райнцинка ? Там ни где не написано о том , что желоба проклепываються... Я не устанавливаю правила, я ими только пользуюсь...

с уважением
чао
Аватара пользователя
ГИД
Мастер
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 21:55

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение ГИД »

А если не написано, это еще не значит что не возможно. Вернитесь в Российскую действительность, оставьте немецкую педантичность не отступать ни на шаг от инструкции. Если есть возможность решить задачу другим способом, то не факт что это решение не правильное.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.
Аватара пользователя
DoctorS
Консультант
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 09:39
Откуда: www.schiefer.ru
Контактная информация:

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение DoctorS »

Уж очень горячее у вас коллеги обсуждение идет.
ГИД, к сожалению у нас действительно не всегда пояют, когда это необходимо. И причины для этого две - отсутствие умения у большинства кровельщиков и отсутствие хорошего оборудования на рынке. Много раз сталкивались с ситуацией, когда монтаж медных водостоков проводился по принципу монтажа Раннили или пластиковых желобов - герметик и замок желоба. Но это долго не живет.
Мы комплектуем продаваемые водосточные системы и заклепками, и легкоплавким припоем, и замком желоба. Замок в данном случае выполняет роль декоративной накладки, потому как красиво спаять умеют единицы. Но в результате замок и клепки еще применяются, а в излишках остается припой. Кровельщики бояться пайки!
Так же плохо обученные кровельщики бояться паять титан-цинк. Температура его плавления значительно ниже меди и монтажник боится прожечь материал. А сколько было случаев, когда паяли титан-цинк на крыше и плавили под ним Delta-Trella!?

В то же время я согласен, что у нас зачастую лучше никак не паять, чем делать это плохо. Вопрос только наработке опыта. 8-)
Не навреди!
Аватара пользователя
ГИД
Мастер
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 21:55

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение ГИД »

Я прекрасно понимаю, что пайка у нас не распространена как в европе, но если наши мастера нашли способ решать эту проблему другим способом, почему это плохо? Насчет того, что это "долго не живет" могу сказать, что у меня пока критерий 10 лет на наших объектах и ни каких проблем, о другом сроке спорить не буду.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.
Аватара пользователя
Porcellys
Кровельщик
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 апр 2010, 17:45

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение Porcellys »

ГИД писал(а):А если не написано, это еще не значит что не возможно.
По этому поводу есть весёлый анекдот, как одна старушка засудила производителей микроволновой печки. Они не написали, что там нельзя сушить собачек. А раз не написано что нельзя значит можно.
Аватара пользователя
Porcellys
Кровельщик
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 апр 2010, 17:45

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение Porcellys »

ГИД писал(а):...... но если наши мастера нашли способ решать эту проблему другим способом, почему это плохо?....
Наши мастера, например уже давно решили проблему с трудоёмкостью в изготовлении двойного фальца. Они используют везде одинарный. Обоснование такое же, как у вас. Кстати, какими заклёпками вы пользуетесь?
wolfdemar13
Консультант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 11:53

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение wolfdemar13 »

Porcellys писал(а):
ГИД писал(а):..... Кстати, какими заклёпками вы пользуетесь?
Мне это тоже интересно....

с уважением
чао
Аватара пользователя
myroofs
Кровельщик
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 12 апр 2010, 21:52
Контактная информация:

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение myroofs »

Мы за пайку. И трелла не горит под пайкой. Если до красна не раскалять конечно! И нормальные люди лист ацеида используют для полдложки. Клепки это там где лень! Кстати на морозе клёпаное соеденение рвет, т.к. нагрузкаа точечно сосредоточена, а с пайкой равномерно. И про конпенсаторы не забывайте, они не только для зарабатка продавца, а реально нужны.
Аватара пользователя
Молчанова Анна
Консультант
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 10:19

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение Молчанова Анна »

Про пайку титан-цинка можно прочитать в статье: http://www.krovlirussia.ru/index.php?pa ... =6&pid=713
Аватара пользователя
Громобой
Кровельщик
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 23:33
Откуда: Одинцово, МО

Re: Монтаж цинк-титана

Непрочитанное сообщение Громобой »

Насколько я понял, с цинком без пайки никуда и монтировать лучше с мая по сентябрь, когда средняя температура не меньше +10 градусов.
Но вот как научиться пайке? Где взять оборудование?
Тут в консультантах числиться г-н Овсянников из Райнцинка. Может он подскажет? А то у нас возможен заказ на их материал, а опыта работы с цинк-титаном нет.