Страница 1 из 3

Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 04 июл 2013, 14:00
Merzotnuk
Здравствуйте!
Ситуация такая-есть существующий дом с чердачным помещением, дом построен 10 лет назад.
Счас хотим переделать под жилую площадь
Кровля из натуральной черепицы, за 10 лет материал который был использован в качестве гидроизоляции (рубероид) прогнулся,отвалился - решили укладывать гидроизоляцию изнутри так как на рисунке - так как нет возможности чтоб демонтировать черепицу и уложить гидроизоляцию как полагается
Если делать по этому рисунку - как поведет себя в дальнейшем стропила - не начнут они гнить? так как на них может попасть влага ведь верх стропила будет не защищен ..... может посоветуете как еще можно все это сделать!?
спасибо!

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 04 июл 2013, 20:35
viktorsto
Решение осуществимо, но надо доработать. Добавьте пока фото : общий вид мансарды. общий вид дома. примыкание карниза к стенам (снаружи). Для начала достаточно.

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 04 июл 2013, 21:20
Merzotnuk
viktorsto писал(а):Решение осуществимо, но надо доработать. Добавьте пока фото : общий вид мансарды. общий вид дома. примыкание карниза к стенам (снаружи). Для начала достаточно.
мансарда разделена на 2 части несущей стеной - фото высылаю
общий вид дома и примыкание карниза смогу выслать позже - так как дом в другой городе и там буду только на выходных

еще пришла мысль о том что можно попробовать монтировать мембрану таким способом как на фото 102, может еще получится завести ее на верх стропила

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 04 июл 2013, 21:59
Horosheff
Мой Совет такой переберите кровлю по нормальному, с вентзазором, с нормальными мембранами, иначе получится как первый блин на сковородке

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 04 июл 2013, 22:09
Merzotnuk
Horosheff писал(а):Мой Совет такой переберите кровлю по нормальному, с вентзазором, с нормальными мембранами, иначе получится как первый блин на сковородке
так дело в том что если демонтировать черепицу чтоб потом нормально уложить гидроизоляцию - то в любом случае часть ее будет непригодна для повторного монтажа, а заменить ее нечем так как ее счас не выпускают и запаса нет - вот и решили делать все изнутри

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 11:32
Burbon
Ваш вариант имеет право на жизнь.
Совет только в применении хороших плёнок... пароизоляцию так лучше не скупитесь и ставьте Delta Reflex, ну и гидру даже не Juta или других производителей, а также как и парик от фирмы Delta.
Также хорошенько и очень аккуратно ещё раз антисептируйте пиломатериал в 2 слоя и не антисептиком за 250 руб. с рынка, а каким-нить проверенным, минимум Сенеж или АнтиЖук - работа геморройная и трудоёмкая. После укладки утеплителя и пароизоляции, все стыки с древесиной и иными элементами проклейте Delta Ликвикс... я честно говоря Ликвикс ещё ни разу не применял, но коллега был просто в восторге от неё, правда дорогая зараза...
Кстати, а стропила получается 15 см? Утепление в 10 см. просто ни о чём.

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 12:38
Merzotnuk
Burbon писал(а):Ваш вариант имеет право на жизнь.
Совет только в применении хороших плёнок... пароизоляцию так лучше не скупитесь и ставьте Delta Reflex, ну и гидру даже не Juta или других производителей, а также как и парик от фирмы Delta.
Также хорошенько и очень аккуратно ещё раз антисептируйте пиломатериал в 2 слоя и не антисептиком за 250 руб. с рынка, а каким-нить проверенным, минимум Сенеж или АнтиЖук - работа геморройная и трудоёмкая. После укладки утеплителя и пароизоляции, все стыки с древесиной и иными элементами проклейте Delta Ликвикс... я честно говоря Ликвикс ещё ни разу не применял, но коллега был просто в восторге от неё, правда дорогая зараза...
Кстати, а стропила получается 15 см? Утепление в 10 см. просто ни о чём.
в качестве гидроизоляции - буду использовать супердиффузионную мембрану Vevtia Gold MDM, стоимость 105$ за рулон
сечение стропил 10 х 15 и утеплять буду на толщину 200 мм - рекомендуют для моего региона
антисептик будет Сенеж огнебиозащита

такие материалы нормальные будут или что-то лучше заменить?

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 12:41
Merzotnuk
еще подумываю над таким вариантом устройства гидроизоляции - при его применении можно попытаться немного на верх стропила завести мембрану
это будет получше предыдущего?

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 18:02
DoctorS
Не занимайтесь ерундой. При приведенных выше вариантах стропилка сгниет моментально. Она всегда будет мокрой у Вас.
Учитывайте, что под металлочерепицей конденсат возникает максимальный, по сравнению с другими материалами.

Horosheff прав. Только переборка полная. Иначе вернетесь к этому вопросу года через два, но с бОльшими проблемами.

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 18:14
Merzotnuk
DoctorS писал(а):Не занимайтесь ерундой. При приведенных выше вариантах стропилка сгниет моментально. Она всегда будет мокрой у Вас.
Учитывайте, что под металлочерепицей конденсат возникает максимальный, по сравнению с другими материалами.

Horosheff прав. Только переборка полная. Иначе вернетесь к этому вопросу года через два, но с бОльшими проблемами.
так у меня натуральная черепица!!!
что все перебирать?

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 19:42
viktorsto
между черепицей и гидроизоляцией обязательно должен быть вентилируемый зазор. фото карнизов просил сделать с целью посмотреть как правильно устроить доступ воздуха и не допустить стекания конденсата и весенней влаги на стены дома. по устройству гидроизоляции (добавьте к вашему решению еще один брусок снизу. 50*20 будет достаточно) прижмите им пленку. Но судя по фото, работы будет много. И любое неверное решение сгноит ваши стропила, как было сказано выше.

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 19:47
Merzotnuk
viktorsto писал(а):между черепицей и гидроизоляцией обязательно должен быть вентилируемый зазор. фото карнизов просил сделать с целью посмотреть как правильно устроить доступ воздуха и не допустить стекания конденсата и весенней влаги на стены дома. по устройству гидроизоляции (добавьте к вашему решению еще один брусок снизу. 50*20 будет достаточно) прижмите им пленку. Но судя по фото, работы будет много. И любое неверное решение сгноит ваши стропила, как было сказано выше.
по поводу фото-я писал что дом в другом городе и фото смогу выложить после выходных
вентзазор между кровлей и мембраной делать буду обязательно, а сколько см он должен быть?
по добавлению бруска - это как бы зажать пленку между 2-х брусков,верно?

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 20:04
viktorsto
зазор 50 мм. То-есть верхний брусок ,который у вас нарисован, будет 50*20. получаете вентзазор 50 мм. приколачиваете гидроизоляцию по вашей схеме и также как и верхний брус колотите нижний, прижимая ваш подгиб. пленка не будет держаться на скобах. ее обязательно надо прижать бруском. можно использовать саморезы для крепления бруска. Но еще раз повторюсь . В эту полость должен быть свободный доступ воздуха из карниза и выход свеху через аэратор.

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 20:14
Merzotnuk
viktorsto писал(а):зазор 50 мм. То-есть верхний брусок ,который у вас нарисован, будет 50*20. получаете вентзазор 50 мм. приколачиваете гидроизоляцию по вашей схеме и также как и верхний брус колотите нижний, прижимая ваш подгиб. пленка не будет держаться на скобах. ее обязательно надо прижать бруском. можно использовать саморезы для крепления бруска. Но еще раз повторюсь . В эту полость должен быть свободный доступ воздуха из карниза и выход свеху через аэратор.
с этим понятно
меня больше интересует такой вопрос-если все работы сделать как поведут себя стропила-взможно попадание влаги и дальнейшее гниение стропил?

Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения

Добавлено: 05 июл 2013, 20:31
viktorsto
Вы просто смещаете уровень гидроизоляции вниз. Если планируется зимняя мансарда, вам придется добирать утеплитель до 200мм за счет дополнительных обрешеток снизу стропил. При устройстве нормальной вентиляции подкровельного пространства вариант имеет право на жизнь. Нормальный кровельщик за эту работу не возьмется. проще перебрать. Только своими руками. Медленно , консультируясь по каждому вопросу. И судя по вашим фото у вас металлочерепица. Может действительно перебрать??